求真务实
暖通版主
查看详细资料
TOP
贵宾·huym
下士
列兵
以下是引用wlgxxf在2006-01-03 17:07:14.0发表的内容: 因为水的物性特点使得它不能作为在蒸气压缩式制冷循环,特别是它的沸点过高,发生相变的温度范围与制冷目标温度范围相差太大了。
以下是引用russelldn在2006-01-04 14:50:23.0发表的内容: 依我来看,只需要一个理由: 水(H2O)的三相点为0℃.
以下是引用limanfeng在2006-01-03 21:47:06.0发表的内容: 个人认为:1.低压过低,那么保持系统的真空度很难保证,否则会通过接头有空气进入。 2.压比相对较高,需要采用高压比压缩机或者多级压缩 3.与润滑油的互溶性也应该考虑。 这个问题和大家探讨,希望能又有自己的见解!
上士
以下是引用huym在2006-01-04 20:09:40.0发表的内容: 我认为理论上是可行的。 补充一点:40/5度工况时排气温度特别高,达267C,对油是一个很大的考验,可能会造成腐蚀问题。
以下是引用dongzhesheng@co163在2006-01-04 21:40:37.0发表的内容: 水作为制冷剂是可以的,溴化锂吸收式制冷就是以水作为制冷剂。 但采用蒸汽压缩方式就几乎不可行,此时(假如4度蒸发温度)水蒸汽比容太大,密度很小,需要配备输汽量非常大的压缩机。 设想一下,假如可行的话,系统不必那么复杂,冷凝器、节流阀等等都可取消,只要配一台真空泵将蒸发器中的水蒸汽抽出,直接向大气排放,再配一根自来水管向蒸发器补充冷剂水就可。问题就是这台真空泵需要非常大的抽气量。